水产养殖恒温方式(一) 水产养殖根据养殖的方式和室内要求条件,可粗略分为2大类。这次小编先给大家普及一下第一类:养殖池加热管加热恒温方式。此类加热形式几乎可应用于所有水产养殖项目的恒温。 水池水有热量散失(水池表面向环境散热、水池水体向池体及池壁散热、补充新鲜水带来的热负荷需求)导致水温下降,所以需要时刻保证提供给养殖池的热量满足水池散失的热量即可保证水体的恒温,针对需求,我们系统设计热泵加热提供的热量时刻等于水池最大散热量。 池体恒温管道的进出水温差可能大于热泵稳定运行的供回水温差,所以系统设计加入一个中间水箱,以保证水体恒温的进出水温度的稳定。 影响热泵主机选型的因素是水体最大的热散失率,影响水体散热量的因素有三个:水池向环境的散热、水体向池底或池壁的散热和补充新水带来的热量需求,所以,对于整个项目必须注意水池所在温棚的保温情况及水池的保温绝热情况,还需要控制换水量,从而来控制热泵主机的初投成本。 系统应用:如果计算水体最大散热量为A kw,那么热泵主机选型需要主机对应出水45℃时的制热量应大于或等于A kw,中间保温水箱大小根据恒温系统的大小进行选取,水体越大、恒温热量越大需要配置的水箱越大 系统优势:保温水箱两侧分别是耗热端和加热端,两侧的热量供需一致可保证水箱的水处于45~50度稳定状态,这样热泵主机和水池恒温运行都能处于稳定的状态,主机使用寿命会增加;加热管直接加热池水,减少了中间环节,能量得到充分。 水产养殖恒温方式(二) 第2类水产养殖恒温方式:养殖温棚恒温方式。此类恒温方式应用范围:水体水温要求20℃以下的项目(海参育苗等)。 养殖温棚恒温方式是直接对温棚环境进行恒温来间接保证水温的,相比于池子铺加热管的加热方式系统更简单,省略中间保温水箱和一套水泵,主机加热后的热水直接进入末端风机盘管进行加热,减少了保温水箱侧的热量散失;再者末端的温度控制也相对简单、准确。 养殖温棚恒温方式对温棚的保温和池体池壁的保温要求更加严格,水体散热同样包括三部分(水池向环境的散热、水体向池底或池壁的散热和补充新水带来的热量需求),然而这个系统只对环境做恒温。限制了水池向环境的散热,池底、池壁部分就需要做好保温来减少散热。除此之外,在使用过程中池水的更换频次也需要做合理、科学的计划,降低换水带来的损耗。 养殖温棚恒温方式并不适合所有做温棚恒温来恒定水温的项目。水温要求太高的,用这种方式就满足不了整个水体的散热所需热量。养殖温棚恒温方式最佳应用实在水温要求低于20℃的项目。 水产养殖恒温方式(三) 第3类恒温方式:换水加热。换水加热,顾名思义就是通过换水来恒定水体温度。 类系统中,热泵通过对蓄水保温水箱的水持续加热,在允许的时间内加热至需要的温度,然后集中时间换水。 PS:水箱大小为日最大换水量。 热泵加热水箱,保证水箱水温,水箱的水再根据养殖池的需要,更换到水池。整个系统设计相对比较简单,施工难易程度也比较小。 举个例子:1000m³水体养殖项目,每天补充10%新鲜水,水源为海水,养殖期间海水最冷温度为2℃,养殖水池需要恒定的温度为18℃。 1. 每天最大换水量为1000×10%=100m³ 2. 100m³水从2℃至18℃的热量为1.163×100×(18-2)=1860.8 kW·h 根据以上数据选择热泵机组,考虑最大程度的降低设备的初投。那么小时供热量越小,所选机组就越小。 3. 每天换水过程需要2小时。(由养殖用户提供,不同项目,时间不同) 根据换水时间,可设定机组每天运行时间为20h。(预留2小时停机时间) 4. 换水需要的设备大小为:1860.8÷20=93.04kw. 选一个制热能力为93.04kw的设备即可满足恒温需求。 水产养殖恒温方式(四) 水产养殖恒温方式除了之前介绍的3种恒温方式,还有一种长流水方式的恒温方式。之所以叫长流水模式,是因为养殖水体要求24小时持续补水和排水。 长流水恒温系统中,板换的增加是要回收排水中的热量,以提高进入热泵机组的补水,降低能耗。 举个例子:一个长流水养殖项目,要求恒定水温20度,水流量为60m³/h,新水的水温15℃。 1. 需要恒温的热量为1.163×60×(20-15)=349kW 2. 板换回收热量:补充新水15℃,排水20℃。换热后新水温度17℃。 3. 主机加热需要的热量为:1.163×60×(20-17)=210kW 如果不增加板换回收热量,那么需要选用349kW能力的主机,若选用回收后,选用主机的能力为210kW就可以。不仅降低了初投资,而且降低了后期使用的费用。 水产养殖恒温方式(五) 水产养殖恒温方式之前的四期专栏依次为大家介绍了养殖池加热管加热恒温方式、养殖温棚恒温方式、换水加热、长流水方式的恒温方式。 本期为大家介绍最后一类恒温方式:直接加热。直接加热很多时候都是用在循环水养殖水处理的系统中。 直接加热一般为水体直接进入主机。因水体中的含氧量及其他成分的量不可控,对主机有一定的危害。因此在实际案例中应用较少。 |